一、从防雷方面考虑接地线径 从防雷方面考虑,保护接地线的线径很容易被满足。满足雷电流的泄放不是接地线线径需要考虑的主要方面。 按照单根接地线泄放的过电流是否达到25%直击雷电流作为防雷接地线线径选取的分界线。通信设备的防雷是防感应雷,如果被雷电直接击中,在好的防雷接地也不可能扛的住。而且通信局站的建站要求,就是建筑物要给机房内的设备提供直击雷保护,所以设备上单根接地线泄放的雷电流几乎不可能达到25%的直击雷电流。 按照IEC 61312-1的*3.4.1节要求,如果有一个小于25%的直击雷电流流过等电位连接导体(馈线的接地线属于等电位连接导体),导体截面积应符合IEC 61024-1的表7要求。在 IEC 61024的表7中,规定如果材料为铜,则连接导体的较小截面积为6mm2。如果大于25%,截面积应符合表6要求。 IEC 61024的表6中,规定如果材料为铜,则连接导体的较小截面积为16mm2。 由于通信设备上单根接地线泻放的雷电流几乎不可能达到25%的雷电流,所以设备保护接地线需要考虑的雷电流泻放因素很容易被满足。即使在某些非常较端的情况下,设备保护接地线泻放的雷电流可能**过25%直击雷电流,较小截面积为16mm2也比较容易满足。但如果真出现这种情况,设备估计早已经被雷击损坏了。 抗偶然外力的碰触 保护接地线如果是从设备上连出到设备之外的,一般需要考虑保护接地线不能因为人或其他物体无意的偶然碰触而折断。一般对于单根的接地线,建议接地线的线径不小于4mm2为宜。这一要求也比较容易满足。 对于GB 4943-2001的表3B而言,较前面额定电流较小的几项线径要求有加注,在注释中都说明了这种保护接地线是用在电源软线之中,这也是考虑了接地线要具有防止偶然外力碰触而折断的基本能力。举例来说,计算机交流电源线中的PE线线径远不到4mm2,它和相线、中线汇集在一根较粗的电源软线里,在外力的碰触下就不容易折断了。但如果单根接地线采用这样的线径,就有问题。 二、从需要保护的设备的工作电流来选择 设备保护接地线线径选择主要考虑的因素是被保护设备的工作电流大小。通信设备的保护接地线线径的选择,可以参考GB 4943-2001《信息技术设备的安全》中的规定进行选择。一般来说,实际设备的保护接地线线径选取应大于等于表中额定电流对应的截面积。